您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 求教液位计

hebby

hebby   |   当前状态:在线

总积分:1990  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-06-20

最后登录时间: 2023-08-10

空间 发短消息加为好友

求教液位计

hebby  发表于 2017/6/10 14:02:06      1257 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

现公司有一水槽,密封罐,介质是酸水,有磷石膏渣,灌顶有蒸汽往里面输送蒸汽,求使用什么液位计好,原来是雷达,由于有蒸汽易凝结水珠导致测量不准,改用差压,但又有渣,堵塞法兰盘,也不易测量,请教各位,可以改为什么液位计??

1楼 0 0 回复
  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2017/6/11 14:24:08

    同位素物位计,这种东西不受任何外界因素干扰。

    做好安全防护就行了。

    2楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2017/6/11 14:24:08 发表于2楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2017/6/11 17:02:03

    1、罐顶输送的蒸汽,温度多高呀?
    2、水温有多少度呀?

    3、回答好上面两个问题,
          哥教你用传感器膜片不接液的液位计,保你测得准,测得爽。

    3楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2017/6/11 17:02:03 发表于3楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2017/6/11 19:32:35

    1、在现有的基层上,两法兰之间加冲洗环,引用冲洗液一直冲洗,两侧通过转子流量计计量
    2、改用延伸的双法兰液位计
    3、如果罐内压力不高,可以改造雷达液位计结构引一路氮气/压缩器,一直吹扫天线,有些品牌是有这种带吹扫孔的雷达液位计卖的,吹扫气管路最好加个单向阀
    4、改用放射源液位计,这个成本比较高。

    4楼 回复本楼

    引用 a1123 2017/6/11 19:32:35 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /