各位大神:

    小弟刚入手两台ACS880做主从传动,主机一切都好,做的是速度控制。从机为转矩控制,所有参数设完试机发现从机不转,但有电流和转矩显示,绝对没有过载或者堵转的情况,应该是参数设置有问题,但就是没吃透,没办法了前来求助,望高手指点,谢谢


1楼 0 0 回复
  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2017/9/4 8:40:51

    确认你主从通讯的配置:1.采用光纤卡.2采用通讯卡

    采用光纤卡。需要设定主从点的参数,采用通讯,需要给从点速度限幅,从点转矩控制时,不加速度限幅,容易造成飞车。

    2楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2017/9/4 8:40:51 发表于2楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2017/9/4 15:15:07

    楼上正解~~~~~~

    3楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2017/9/4 15:15:07 发表于3楼的内容

  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2017/9/5 10:19:54

    ABB系列变频器都有它标准的主从控制模式,如果你采用的是ABB标准的主从连接来做主从控制,可按照说明书的上的详细介绍来设置参数。

    还有一种是通过程序使用DP通讯来做主从,程序中将主机的速度和转矩发送给从机,从机参数设置19组和24组,激活速度误差窗口控制功能,很好用,你如果做过800的主从窗口控制就可参考。