PLC端口 我是接的3和8脚, 昆仑通态RS485是7和8脚
PLC这边还需要怎么设置,我在系统块,选了地址和波特率,没看到有选数据位什么的,PLC这边还需要设置什么,一直通讯不上
-
-
-
ytzidonghua | 当前状态:在线
总积分:11263 2024年可用积分:6
注册时间: 2006-09-18
最后登录时间: 2024-08-02
-
ytzidonghua 发表于 2017/9/7 16:56:03
两边波特率一样了。触摸屏里面参数正确就行了。
引用 ytzidonghua 2017/9/7 16:56:03 发表于2楼的内容
-
-
引用 aaing 2017/9/10 11:50:23 发表于3楼的内容
-
-
-
zhangmengmeng | 当前状态:在线
总积分:1958 2024年可用积分:2
注册时间: 2013-12-26
最后登录时间: 2023-08-14
-
zhangmengmeng 发表于 2017/9/10 16:57:08
这问题也太菜了!厂家都有现成的例子
引用 zhangmengmeng 2017/9/10 16:57:08 发表于4楼的内容
-
-
-
-
qjj9412786 | 当前状态:在线
总积分:3325 2024年可用积分:2
注册时间: 2012-05-30
最后登录时间: 2024-11-22
-
qjj9412786 发表于 2017/9/11 11:58:43
屏一端直接选用西门子SMART-200驱动默认的是以太网链接方式,SIMATIC S7-200SMART与昆仑通态屏通过RS485直接连接,除了在200系统块中设置好地址和波特率外还需要编程将200通讯口初始化为Modbus从站,下载运行后才有效。屏端选用标准Modbus驱动。
引用 qjj9412786 2017/9/11 11:58:43 发表于5楼的内容
-