您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 用RS485端口,SIMATICS7-200SMART跟昆仑通态触摸屏通讯

wangchen

wangchen   |   当前状态:在线

总积分:9915  2024年可用积分:7

注册时间: 2010-03-25

最后登录时间: 2024-05-22

空间 发短消息加为好友

用RS485端口,SIMATICS7-200SMART跟昆仑通态触摸屏通讯

wangchen  发表于 2017/9/7 16:08:45      5374 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

PLC端口 我是接的3和8脚, 昆仑通态RS485是7和8脚 PLC这边还需要怎么设置,我在系统块,选了地址和波特率,没看到有选数据位什么的,PLC这边还需要设置什么,一直通讯不上

1楼 0 0 回复
  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11263  2024年可用积分:6

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2024-08-02

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2017/9/7 16:56:03

    两边波特率一样了。触摸屏里面参数正确就行了。 

    2楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2017/9/7 16:56:03 发表于2楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2017/9/10 11:50:23

    可以用SMART 200写一个MODBUS从站的程序,然后使用MODBUS通信

    3楼 回复本楼

    引用 aaing 2017/9/10 11:50:23 发表于3楼的内容

  • zhangmengmeng

    zhangmengmeng   |   当前状态:在线

    总积分:1958  2024年可用积分:2

    注册时间: 2013-12-26

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhangmengmeng   发表于 2017/9/10 16:57:08

    这问题也太菜了!厂家都有现成的例子

    4楼 回复本楼

    引用 zhangmengmeng 2017/9/10 16:57:08 发表于4楼的内容

  • qjj9412786

    qjj9412786   |   当前状态:在线

    总积分:3325  2024年可用积分:2

    注册时间: 2012-05-30

    最后登录时间: 2024-11-22

    空间 发短消息加为好友

    qjj9412786   发表于 2017/9/11 11:58:43

    屏一端直接选用西门子SMART-200驱动默认的是以太网链接方式,SIMATIC  S7-200SMART与昆仑通态屏通过RS485直接连接,除了在200系统块中设置好地址和波特率外还需要编程将200通讯口初始化为Modbus从站,下载运行后才有效。屏端选用标准Modbus驱动

    5楼 回复本楼

    引用 qjj9412786 2017/9/11 11:58:43 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /