hypermill9  发表于 2017/10/13 21:24:06      1688 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

最近在学,很多不懂,请问下pid参数整定通常是怎么记录波形的,比如温度?还有就是输出采用时间比例控制,外部动作中加热器是不是就是在这个时间段频繁导通关闭,加热器频繁导通关闭不会有影响吗,最后就是那个时间周期依据什么定的

还请告知下,谢谢大家了!


1楼 0 0 回复
  • xueba

    xueba   |   当前状态:在线

    总积分:2090  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-01-06

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    xueba   发表于 2017/10/14 8:40:55

    温度控制这种调功方式,是用双硅做开关,频繁导通、关断没关系,对电源有影响,零线有电流。

    2楼 回复本楼

    引用 xueba 2017/10/14 8:40:55 发表于2楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2017/10/16 17:10:44

    PID控制,是调整输出电压,接近设定温度输出的电压越低。

    3楼 回复本楼

    引用 swy 2017/10/16 17:10:44 发表于3楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2017/10/17 9:04:05

    PID记录波形是通过扫描周期折线图记录,可通过PC对PLC监控;温度在不断的改变,加热器会频繁的开关,才能进行PID运算;PC必须按照一定的时间间隔对反馈进行采样,才能进行PID控制的计算。采样时间就是对反馈进行采样的间隔。短于采样时间间隔的信号变化是不能测量到的。过短的采样时间没有必要,过长的采样间隔显然不能满足扰动变化比较快、或者速度响应要求高的场合。时间周期需要看你现实的控制对象来决定!

    4楼 回复本楼

    引用 a1123 2017/10/17 9:04:05 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /