各位大侠,用三菱PLC控制步进电机,有三个问题有疑惑,望指教:
1:如果电机停在了近点和原点之间,那么要怎么回原点?
2:步进电机停在原点,断电之后,执行回原点指令,会怎样?
3:原点回归完成之后,要通过mov指令手动将当前值寄存器清零吗??
bonbo 发表于 2017/11/30 19:16:56
三菱有一条ZRN指令,可以解决这个问题吗?
引用 bonbo 2017/11/30 19:16:56 发表于2楼的内容
yujie0612 | 当前状态:在线
总积分:3617 2024年可用积分:0
注册时间: 2015-01-29
最后登录时间: 2023-08-15
yujie0612 发表于 2017/12/1 18:15:40
步进电机伺服电机用定位控制,一般都是近点狗开关,原点是在参数设定距离近点狗一定距离的
引用 yujie0612 2017/12/1 18:15:40 发表于3楼的内容
wangchen | 当前状态:在线
总积分:9915 2024年可用积分:7
注册时间: 2010-03-25
最后登录时间: 2024-05-22
wangchen 发表于 2017/12/2 16:11:53
利用DZRN比较好,可以解决子