您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 请教关于欧姆龙温控表PLC宏协议问题

jijun

jijun   |   当前状态:在线

总积分:5845  2024年可用积分:3

注册时间: 2007-09-24

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

请教关于欧姆龙温控表PLC宏协议问题

jijun  发表于 2017/12/30 18:48:08      1501 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

这是欧姆龙CJ2M-CPU14 CJ1W-SUS32与E5EC的通信协议,后面那个010320000001 指的是什么啊


1楼 0 0 回复
  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2018/1/1 17:24:16

    还有那个01032103  Rdm 这个2103 是什么意思。。。

    2楼 回复本楼

    引用 ababab 2018/1/1 17:24:16 发表于2楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2018/1/2 10:32:43

    CJ1M+CJ1W-SCU41-V1 的通讯模块,使用协议宏模式通过Modbus-RTU协议来读取 3G3MV 的 0024 寄存器(输出频率)数据。
    3G3MV 站点号设置为 01,CJ1W-SCU41-V1 单元号为 0,串口 1, 发送命令为 16 进制的 010300240001 校验码。 
    注: 01 为站点号, 03 为读功能码,0024 为寄存器地址, 0001 为读取寄存器个数,校验为 CRC16 校验。
    反馈命令为 16 进制的 010302□□□□校验码。

    3楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2018/1/2 10:32:43 发表于3楼的内容

  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2018/1/2 16:01:56

    你再翻翻手册,应该有无程序通讯,我做过三菱FX系列与E5CC表的无程序通讯,就是在手册中找到的

    4楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2018/1/2 16:01:56 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /