您的位置:控制工程论坛网论坛 » 过程控制系统 » 薄膜式调节阀拆卸

sweect

sweect   |   当前状态:在线

总积分:5941  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-11-07

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

薄膜式调节阀拆卸

sweect  发表于 2018/2/26 17:12:01      1600 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

大家拆过薄膜调节阀的摸头吗也就是执行机构,怀疑膜片坏了想把它拆开,大家有什么拆卸经验吗

1楼 0 0 回复
  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2018/3/4 11:04:41

    魔头内有弹簧,拆解时要注意,留下两根长的螺栓缓慢拆开。

    2楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2018/3/4 11:04:41 发表于2楼的内容

  • luck

    luck   |   当前状态:在线

    总积分:4492  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    luck   发表于 2018/3/4 18:19:42

    将四周的螺丝拧下即可打开膜头,然后将固定膜片的螺母拧下即可取下膜片。拆的时候要注意内部弹簧的预紧力,以免伤人。一般紧固膜头的螺丝有2条比较长,卸螺丝时,2条长螺丝的螺母不要拧下,等弹簧释放后再卸下此螺丝。

    3楼 回复本楼

    引用 luck 2018/3/4 18:19:42 发表于3楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2018/3/6 20:38:52

    怀疑?~~隔膜破了,要么阀门全开(气关),要么全关(气开)~~

     


    4楼 回复本楼

    引用 aaing 2018/3/6 20:38:52 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /