您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 求教大神,地址变量对应相应文本实现方式

wuwei01

wuwei01   |   当前状态:在线

总积分:3850  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-03-25

最后登录时间: 2023-08-11

空间 发短消息加为好友

求教大神,地址变量对应相应文本实现方式

wuwei01  发表于 2018/3/4 10:09:13      1178 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

求教大神? 定义地址D232为运行状态 比如当D232=1时文本显示启动 比如当D232=2时文本显示停止 这样一共需要十六个状态, 各位大神这个用组态王应该怎么做,wincc有个文本列表功能可以实现,可是组态王我不会,我现在用在线监控plc内D232=1,用隐含=1时显示启动,没有显示,除了隐含还有别的方法吗? 各位大神帮帮忙,我是新手,教教小弟                                                        

1楼 0 0 回复
  • luck

    luck   |   当前状态:在线

    总积分:4492  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    luck   发表于 2018/3/7 17:15:40

    建立内存字符串变量a,在画面里使用字符串输出a,使用数据改变命令语言,编写

    if(d203==1)

    {

    a="启动";

    }

    if(d203==2)

    {

    a="停止";

    }

    2楼 回复本楼

    引用 luck 2018/3/7 17:15:40 发表于2楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2018/3/8 15:27:58

    受学习了现在。。。但是没有接触到,以后会接触的

    3楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2018/3/8 15:27:58 发表于3楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2018/3/8 17:41:29

    你这样改只是变化了a的储存位置,还是说你用的版本和我用的不一样造成的- -

    4楼 回复本楼

    引用 a1123 2018/3/8 17:41:29 发表于4楼的内容