求教大神?
定义地址D232为运行状态
比如当D232=1时文本显示启动
比如当D232=2时文本显示停止
这样一共需要十六个状态,
各位大神这个用组态王应该怎么做,wincc有个文本列表功能可以实现,可是组态王我不会,我现在用在线监控plc内D232=1,用隐含=1时显示启动,没有显示,除了隐含还有别的方法吗?
各位大神帮帮忙,我是新手,教教小弟
-
-
luck 发表于 2018/3/7 17:15:40
建立内存字符串变量a,在画面里使用字符串输出a,使用数据改变命令语言,编写
if(d203==1)
{
a="启动";
}
if(d203==2)
{
a="停止";
}
引用 luck 2018/3/7 17:15:40 发表于2楼的内容
-
-
-
hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-02-07
最后登录时间: 2023-08-18
-
hypermill9 发表于 2018/3/8 15:27:58
受学习了现在。。。但是没有接触到,以后会接触的
引用 hypermill9 2018/3/8 15:27:58 发表于3楼的内容
-
-
引用 a1123 2018/3/8 17:41:29 发表于4楼的内容