您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 关于S120的故障F31118

xueba

xueba   |   当前状态:在线

总积分:2090  2024年可用积分:0

注册时间: 2014-01-06

最后登录时间: 2023-08-11

空间 发短消息加为好友

关于S120的故障F31118

xueba  发表于 2018/3/26 14:17:23      3645 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

调试一台S120,主机是在一个地坑里,没盖盖板之前,运行电机在0-最高转速没有任何问题。盖上地坑盖板,准备上车试验,测试系统功能了,转速运行在电机额定转速左右,电机模块突然报故障F31118。


查故障码,就是编码器的干扰问题。感觉很奇怪,一直都运行很正常的,怎么会出现编码器故障呢?检查系统的EMC接线也都是该接的,都接着呢。再想想,是不是盖盖板动了哪儿?打开盖板,下地坑又检查一遍,没找到可疑的问题,下意识地把弱电电缆线和强电电缆线又整理一番。


再试车运行,一切都ok了。


还是将信将疑,上网一搜,有相关技术文档参考。



说了这么多,还是EMC问题呀。为了保险起见,我干脆再把电机模块的参数P0492值人为加大一倍。以防后患。


从上午到下午下班之前,运行了6小时以上,F31118没再出现。此问题应该被处理掉了。


1楼 0 0 回复
  • martion

    martion   |   当前状态:在线

    总积分:5074  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2019-12-19

    空间 发短消息加为好友

    martion   发表于 2018/3/26 18:49:14

    楼主厉害!

    2楼 回复本楼

    引用 martion 2018/3/26 18:49:14 发表于2楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9915  2024年可用积分:7

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2018/3/27 14:58:33

    K版的编码器电缆不是很长吧,专业电缆辣么贵的。

    3楼 回复本楼

    引用 wangchen 2018/3/27 14:58:33 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /