1、压力变送器安装漏电断路器与未安装漏电断路器的线路在电气上有连接
查找控制柜(开关柜)或配电板上的仪表、指示灯、照明灯、临时照明灯等用电是否跨接在零序电流互感器两侧,调整接线,同一负载的接线应接在统一零序电流互感器前或后。
2、漏电断路器本身有故障