现在,大部分的家庭都使用了智能电表,但是当智能出现问题的时候,电表显示屏上就会显示出一般人看不懂的字母和数字!那今天我们就来说说这些字母和数字代表什么?首先我们先来了解一下电表常见异常类型和报警方式。

错误代码         故障现象         原因分析

Err01    控制回路错误         表计拉闸后,电量仍在增加

Err04    时钟电池电压低     表计内部电池欠压

Err07    时钟故障         表计日期时间错误

Err51    过载         负荷超过表计设定的阀值

Err52    电流严重不平衡     三相负荷不平衡,或人为窃电

Err53    过压        电压超过表计设定的阀值

Err54    功率因数超限         功率因数超过表计设定的阀值

Err55    超有功需量报警事件     功率因数超过表计设定的阀值

Err56    有功电能方向改变(双向计量除外)         表计存在反向功率

Err10    认证错误         身份认证错误

Err11    ESAM验证失败       内部ESAMIC卡的密钥不一致

Err12    客户编号不匹配     表内的客户号和卡的客户号不相同

Err13    充值次数错误         卡内购电次数与表内购电次数不匹配

Err14    购电超囤积     本次购电量+表计剩余电量>允许的囤积电量

Err15    现场参数设置卡对本表已经失效         现场参数设置卡的可使用次数已经为0或现玚参数卡的版本低于表内的版本

Err16    修改密钥错误         修改密钥错误

Err17    未按编程键     未按编程键

Err18    提前拔卡         卡与表计还未完成信息交换就被拔卡

Err19    修改表号卡满(该卡无空余表号分配)     修改表号卡可分配的次数已经为0

Err20    修改密钥卡次数为0      修改密钥卡的可使用次数已经为0

Err21    表计已开户(开户卡插入已经开过户的表计)         插卡错误

Err22    表计未开户(用户卡插入还未开过户的表计)         插卡错误

Err23    卡损坏或不明类型卡(如反插卡,插铁片等)         有东西插入卡槽,但表无法识别

Err25    卡文件格式不合法(包括帧头错,帧尾错,效验错)     卡内信息错误

Err26    卡类型错         CPU卡类型错误

Err27    已经开过户的新开户卡(新开户卡回写区有数据)         卡片已经开户

Err28    其他错误(卡片选择文件错,读文件错,写文件错等)         写卡错误

一般电表出厂都经过严格的检查和测试的,很少出现异常故障的。当然如果出现意外的话,湖南集社温馨提示:千万不要自己去拆卸电表,以免造成电表损伤和发生触电事故。最好是进行故障报修,由专业的工作人员来处理。