您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 【技术?运用】各项变压器油常规理化检测项目,你了解多少

junhe123

junhe123   |   当前状态:在线

总积分:170  2024年可用积分:0

注册时间: 2019-01-01

最后登录时间: 2021-03-12

空间 发短消息加为好友

【技术?运用】各项变压器油常规理化检测项目,你了解多少

junhe123  发表于 2019/2/26 14:07:03      1270 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

摘要

变压器油的质量直接关系到变压器的安全经济运行,国内外各行十分重视对油品的监督。变压器 油的质量要求等级很高, 不经过一系列检测实验很难确定变压器油是否合格。

01 检测意义

1. 变压器油在使用过程中,由于油品自身的老化以及外来的污染,逐渐劣化,影响变压器的绝缘、散 热和消弧;同时由于变压器在运行过程中发生绝缘故障,加速变压器油的劣化。 2. 跟踪检测油品质量,判断油品自身衰变和外界污染的程度。 3. 协助设备故障诊断和原因分析,预测预防设备故障。 4. 为了保障变压器的安全运行,必须定期对使用过程中的变压器油进行油质检测和油中溶解的气体进 行分析,监测变压器的绝缘和散热状况,以指导进行变压器的安全维护。 5. 推行设备状态监测,实行设备视情维修,降低维修费用,制定合理的设备维护规范。 02 检测项目介绍

外观

检查运行油的外观,可以发现油中不溶性油泥、纤维和脏物存在。

颜色

新变压器油一般是无色或淡黄色,运行中颜色会逐渐加深。若油品颜色急剧加深,则应怀疑变压器油已 经劣化,应对变压器油进行取样试验。

水分

变压器油和绝缘材料中含水量增加,直接导致绝缘性能下降并会促使油老化,影响设备运行的可靠性和 使用寿命。对水分进行严格的监督,是保证设备安全运行必不可少的一个试验项目。

酸值

油中所含酸性产物会使油的导电性增高,降低油的绝缘性能,在运行温度较高时(如80℃以上)还会 促使固体纤维质绝缘材料老化和造成腐蚀,缩短设备使用寿命。

击穿电压

击穿电压是检验变压器油耐受极限电应力情况,是一项非常重要的监督手段,通常情况下,它主要取决 于被污染的程度。

介质损耗因数

对判断变压器油的老化与污染程度是很敏感。在油的老化产物甚微,用化学方法尚不能察觉时,介质损 耗因数就已能明显的分辨出来。因此介质损耗因数的测定是变压器油检验监督的常用手段,具有特殊的 意义。

界面张力

油水之间界面张力的测定是检查油中含有因老化而产生的可溶性极性杂质的一种间接有效的方法。

水溶性酸

变压器油在氧化初级阶段一般易生成低分子有机酸,当油中水溶性酸含量增加(即pH值降低),油中 又含有水时,会使固体绝缘材料和金属产生腐蚀,并降低电气设备的绝缘性能,缩短设备的使用寿命。

闪点

闪点对运行油的监督是必不可少的项目。通过闪点的测定可以及时发现设备的故障。同时对新充入设备 及检修处理后的变压器油来说,测定闪点也可防止或发现是否混入了轻质馏份的油品,从而保障设备的 安全运行。

 


1楼 0 0 回复