1. 电气设备维护的需要
SF6广泛应用于GIS、断路器等电气设备中的绝缘介质
SF6设备运行年限的增加,需要对设备进行故障诊断,排除安全隐患
SF6电气设备的事故中,因SF6气体质量导致的绝缘事故约占60%
SF6气体中的杂质及酸性分解产物可引起设备材质的腐蚀
水分会降低SF6气体的绝缘特性,导致电气设备性能劣化,甚至造成严重事故
2. SF6气体对环境的污染
六氟化硫气体温室效应是CO2的23900多倍,是《京都议定书》禁止排放的六种温室气体之一
全球每年生产的大约8500吨SF6气体中,约有一半以上用于电力工业
3. SF6气体对人员的危害
当吸入高浓度SF6时,可出现呼吸困难、喘息、皮肤和粘膜变蓝、全身痉挛等窒息症状
SF6气体分解产物相当部分具有刺激性和毒性,危害人身安全
如何监测SF6气体质量
1. 日常定期绝缘状态监测
1. 跟踪趋势分析
1) 对于日常监测指标超过标准注意值或发现异常的,缩短检测周期,推荐至少半年进行一次监控分析
2) 对于日常监测指标增长速率快的电气设备,尤其是分解产物(SO2, H2S, CO,)含量增长率过快的,推荐进行季度监测,查明潜伏性故障,避免GIS设备发生重大故障
2. 综合维护管理
1) SF6气体再生或回收处理
GIS开关设备中SF6气体纯度过低或者水分含量超过注意值时,绝缘强度大大降低。均赫检测技术采用专用的回收处理装置,使气体再生达到使用标准。
2) 新气验收试验
对于刚采购的或放置一段时间的SF6气体,均赫检测技术提供新气验收服务,确保设备中充入符合标准要求的SF6气体。
SF6气体监测依据和标准
1. GB/T 8905 《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》
2. GB/T 12022 《工业六氟化硫》
3. DL/T 941 《运行中变压器用六氟化硫质量标准》
4. IEC 60480 《从电气设备中取出六氟化硫的检验和处理指南及其重复使用规范》
哪些设备需要SF6气体监测
1. SF6气体封闭式组合电器GIS
2. SF6气体绝缘断路器
3. SF6气体绝缘变压器
4. SF6充气柜C-GIS及H-GIS
5. 新采购的SF6气体钢瓶及放置一段时间的气体钢瓶