节选至国家电网公司变电检测管理规定
1 检测条件
1.1 环境要求
除非另有规定,检测均在良好大气条件下进行,且检测期间,大气环境条件应相对稳定。
a) 检测温度不宜低于5oC;
b) 环境相对湿度不宜大于80%,若在室外不应在有雷、雨、雾、雪的环境下进行检测;
1.2 待测设备要求
a) 待测设备处于运行状态;
b) 接地点位置满足测试人员带电安全距离要求,测试人员应能顺利到达测试部位开展检测。
1.3 人员要求
进行高压电缆外护层接地电流带电检测的人员应具备如下条件:
a) 了解高压电缆设备(电缆接头、终端等)的结构特点、工作原理、运行状况和导致设备故障的基本因素;
b) 熟悉电缆外护层接地电流检测的基本原理;
c) 了解钳形电流表的工作原理、技术参数和性能,掌握钳形电流表的操作方法;
d) 具有一定的现场工作经验,熟悉并能严格遵守电力生产和工作现场的相关安全管理规定。
e) 经过上岗培训并考试合格。
1.4 安全要求
a) 应严格执行国家电网公司《电力安全工作规程(变电部分)》的相关要求;
b) 带电检测工作不得少于两人。检测负责人应由有经验的人员担任,开始检测前,检测负责人应向全体检测人员详细布置安全注意事项;
c) 应在良好的天气下进行,如遇雷、雨、雪、雾不得进行该项工作,风力大于5级时,不宜进行该项工作;
d) 检测时应与设备带电部位保持足够的安全距离,并戴绝缘手套,穿绝缘鞋。
e) 进行检测时,要防止误碰误动设备。
1.5 仪器要求
高压电缆外护层接地电流带电检测工作一般采用钳型电流表。
1.5.1 主要技术指标
a) 检测电流范围:0A~500A。
b) 分辨率:不大于0.2A。
1.5.2 功能要求
a) 钳型电流表应携带方便、操作简单,测量精度高,测量结果重复性好;
b) 应具备多量程交流电流档;
c) 钳型电流表钳头开口直径应大于接地线直径。
2 检测准备
a) 检测前,应了解被试设备型号、制造厂家、安装日期等信息,掌握被试设备运行状况、历史缺陷以及家族性缺陷等信息,制定相应的技术措施。
b) 配备与检测工作相符的图纸、上次检测的记录、标准作业卡。
c) 掌握被试设备历次测试数据;
d) 检查环境、人员、仪器、设备满足检测条件。
e) 按相关安全生产管理规定办理工作许可手续。
3 检测方法
3.1 检测原理
单芯高压电缆线路接地方式采用单端接地或交叉互联接地,正常情况下金属护套上接地电流为零或很小。单芯高压电缆线路外护层发生老化或破损等现象时,金属护套上接地电流将有明显变化。通过测量单芯高压电缆线路金属护套接地电流,可以及时反应电缆线路外护层的健康状况。
3.2 检测步骤
a) 检测前,钳型电流表处于正确档位,量程由大至小调节,测试接地电流;
b) 记录负荷电流。
c) 做好测量数据记录。
3.3 检测验收
检查检测数据是否准确、完整。
4 检测数据分析与处理
a) 结合电缆线路的负荷情况,依据下列试验标准比较测试结果是否满足测试标准要求:
橡塑绝缘电力电缆外护层接地电流: <100A,且接地电流与负荷比值<20%(注意值)
b) 对于接地电流异常的电缆线路进行跟踪分析,对于问题严重设备应在一周内进行复测。