如果一个欧姆龙温控表的PV值,通讯到了PLC里面,地址为D200,上位机采集上去了,现在要在PLC内部写一段程序,就是温度如果五分钟无变化,那么触发一个W30.00的状态位报警,求指教这个程序怎么写
rdyb | 当前状态:在线
总积分:864 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-08-17
rdyb 发表于 2022/3/10 16:51:00
搞一个比较,一个标志位,开始延时,有变化就清零延时,无变化延时到达把你要的标志位置位。
引用 rdyb 2022/3/10 16:51:00 发表于2楼的内容
goodlook | 当前状态:在线
总积分:919 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-09-27
goodlook 发表于 2022/3/10 16:57:06
用一个比较指令接通一个 定时器不就ok了
引用 goodlook 2022/3/10 16:57:06 发表于3楼的内容
oks123 | 当前状态:在线
总积分:940 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-11-05
最后登录时间: 2023-10-12
oks123 发表于 2022/3/10 17:04:02
用时间差作比较
引用 oks123 2022/3/10 17:04:02 发表于4楼的内容
nihaosb | 当前状态:离线
总积分:0 2024年可用积分:0
注册时间: 0001-01-01
最后登录时间: 0001-01-01
nihaosb 发表于 2022/9/28 7:33:48
引用 nihaosb 2022/9/28 7:33:48 发表于5楼的内容