西门子224一个通讯问题

jienzheqq  发表于 2022/4/26 17:45:40      869 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

西门子224PLC只有一个口怎样同时和触摸屏和电脑连接,电脑好监控方便调试。

1楼 0 0 回复
  • haoster

    haoster   |   当前状态:在线

    总积分:67  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-10

    最后登录时间: 2022-04-27

    空间 发短消息加为好友

    haoster   发表于 2022/4/26 17:46:44

    这个估计不行,要是SMART200可以用网口

    2楼 回复本楼

    引用 haoster 2022/4/26 17:46:44 发表于2楼的内容

  • yhyyttrt

    yhyyttrt   |   当前状态:在线

    总积分:141  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-09

    最后登录时间: 2022-04-26

    空间 发短消息加为好友

    yhyyttrt   发表于 2022/4/26 17:47:52

    224一个通讯口既连电脑也要连PLC的话,只能是224做主站,电脑和屏做从站的方式,这个会的人不多。

    你说了要用来监控程序的话,那这一个口是整不了的,虽然PPI也是基于RS485的,但是这个协议是不公开的,也没法监视,你要用串口助手强行监视的话会报该通讯已被其他设备占用,所以同一个口PPI和modbus是不能共存的,在程序里做一做手脚也是可以共存的(这个会的人也不多)。


    3楼 回复本楼

    引用 yhyyttrt 2022/4/26 17:47:52 发表于3楼的内容

  • osmaosi

    osmaosi   |   当前状态:在线

    总积分:1122  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-09

    最后登录时间: 2022-04-26

    空间 发短消息加为好友

    osmaosi   发表于 2022/4/26 17:48:28

    加扩展模块

    4楼 回复本楼