使用的丹佛斯FC302变频器,其中有一台频繁出现“接地故障A14 ”,已经返厂2次,第一次更换电源板,第二次更换变频器内全部板件,这两天下雨,又出现 故障报警,更换新的电源线 还是出现“接地故障A14 ”,还有什么原因会导致这个问题,请指导
-
-
-
boguan_thl | 当前状态:在线
总积分:925 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-12-15
最后登录时间: 2023-09-07
-
boguan_thl 发表于 2022/5/23 10:18:05
之前修过一台类似情况的,换了板卡是好了的,没有再报接地的
引用 boguan_thl 2022/5/23 10:18:05 发表于2楼的内容
-
-
引用 kuuann7 2022/5/23 13:55:17 发表于3楼的内容
-
引用 ingrry 2022/5/23 16:18:10 发表于4楼的内容
-
引用 1620745 2022/5/23 16:32:44 发表于5楼的内容
-
引用 oks123 2022/5/23 16:40:44 发表于6楼的内容
-
-
goodlook 发表于 2022/5/24 10:01:29
如果电机绝缘没问题,多半是变频器出线到电机进线这一段的电缆有破皮但又未击穿,当电机运行时电缆发热形成瞬时短路而跳闸,关机后接触点冷却收缩又可以短暂运行。
引用 goodlook 2022/5/24 10:01:29 发表于7楼的内容
-
引用 boyuebj 2022/5/24 11:37:36 发表于8楼的内容
-
引用 nihaosb 2022/9/28 5:54:10 发表于9楼的内容