伺服电机设为力矩模式,但进行速度限制并且速度限制为0这样电机就不会自行转动。。。外部模拟量信号作为力矩控制命令控制电机输出力矩大小。。但在实际操作时,模拟量变大时即力矩命令变大电机有转动。。分析是因为电机的力矩是由电流电磁场控制转子的。。电流变化引起转子转动 但我不需要转子转动 要求力矩变化电机平稳不动 请问 台达伺服有什么参数可以设置
-
引用 shian1742 2022/5/25 15:42:20 发表于2楼的内容
-
-
luckynf 发表于 2022/5/25 15:54:32
速度限制的来源有四个(1模拟量与3个参数),是由 DI:SPD0/SPD1 的状态来选择,请确认此DI有正确设置,否则速度限制的来源会选到模拟量,这个值不会刚好是0。
只设定 DI:SPD0 即可,设为B接点可不必配线。
引用 luckynf 2022/5/25 15:54:32 发表于3楼的内容
-
引用 shida111 2022/5/26 10:29:38 发表于4楼的内容
-
引用 nihaosb 2022/9/28 5:49:23 发表于5楼的内容