您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 伺服电机力矩模式

yan1999

yan1999   |   当前状态:在线

总积分:839  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-04-11

最后登录时间: 2023-08-23

空间 发短消息加为好友

伺服电机力矩模式

yan1999  发表于 2022/5/25 14:10:32      616 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

伺服电机设为力矩模式,但进行速度限制并且速度限制为0这样电机就不会自行转动。。。外部模拟量信号作为力矩控制命令控制电机输出力矩大小。。但在实际操作时,模拟量变大时即力矩命令变大电机有转动。。分析是因为电机的力矩是由电流电磁场控制转子的。。电流变化引起转子转动   但我不需要转子转动  要求力矩变化电机平稳不动  请问 台达伺服有什么参数可以设置


1楼 0 0 回复
  • shian1742

    shian1742   |   当前状态:在线

    总积分:894  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-07-28

    最后登录时间: 2023-08-23

    空间 发短消息加为好友

    shian1742   发表于 2022/5/25 15:42:20

    设定为转矩模式,速度设定为0就行了。

    2楼 回复本楼

    引用 shian1742 2022/5/25 15:42:20 发表于2楼的内容

  • luckynf

    luckynf   |   当前状态:在线

    总积分:915  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-19

    最后登录时间: 2023-08-24

    空间 发短消息加为好友

    luckynf   发表于 2022/5/25 15:54:32

    速度限制的来源有四个(1模拟量与3个参数),是由 DI:SPD0/SPD1 的状态来选择,请确认此DI有正确设置,否则速度限制的来源会选到模拟量,这个值不会刚好是0。

    只设定 DI:SPD0 即可,设为B接点可不必配线。


    3楼 回复本楼

    引用 luckynf 2022/5/25 15:54:32 发表于3楼的内容

  • shida111

    shida111   |   当前状态:在线

    总积分:921  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-09-10

    最后登录时间: 2023-08-24

    空间 发短消息加为好友

    shida111   发表于 2022/5/26 10:29:38

    改成速度模式设定扭矩限制吧,

    速度命令设为0,扭矩用模拟量给值



    4楼 回复本楼

    引用 shida111 2022/5/26 10:29:38 发表于4楼的内容

  • nihaosb

    nihaosb   |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    nihaosb   发表于 2022/9/28 5:49:23

    5楼 回复本楼

    引用 nihaosb 2022/9/28 5:49:23 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /