通过485总线接入的智能电表,没有任何操作的情况下,正常解析后的有功电能示数会发生跳变的情况,例如正常有功电能示数为10000,10100,10200,10300......,突然会无规律的跳变为4875513682或者100这样奇怪的数字,跳变的时间和数值没有一点规律可循。请问各位,这是什么原因导致的?该如何解决?

1楼 0 0 回复
  • kuuann7

    kuuann7   |   当前状态:在线

    总积分:1660  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-12-14

    最后登录时间: 2023-09-07

    空间 发短消息加为好友

    kuuann7   发表于 2022/6/22 17:09:32

    感觉像是干扰造成

    2楼 回复本楼

    引用 kuuann7 2022/6/22 17:09:32 发表于2楼的内容

  • ingrry

    ingrry   |   当前状态:在线

    总积分:1063  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-12-14

    最后登录时间: 2023-09-26

    空间 发短消息加为好友

    ingrry   发表于 2022/7/1 13:45:01

    有没有做数据溢出处理,或是数据滤波,异常数据抛弃

    3楼 回复本楼

    引用 ingrry 2022/7/1 13:45:01 发表于3楼的内容

  • 1620745

    1620745   |   当前状态:在线

    总积分:944  2024年可用积分:1

    注册时间: 2010-11-27

    最后登录时间: 2023-10-12

    空间 发短消息加为好友

    1620745   发表于 2022/7/1 15:52:13

    通信线是否采用屏蔽双绞线?最好布线避开强电

    4楼 回复本楼

    引用 1620745 2022/7/1 15:52:13 发表于4楼的内容

  • oks123

    oks123   |   当前状态:在线

    总积分:940  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-11-05

    最后登录时间: 2023-10-12

    空间 发短消息加为好友

    oks123   发表于 2022/7/4 14:57:32

    多采些数据,比如相电流、电压,看是否同时跳变

    可能屏蔽不好造成干扰,modbus可能存在地址偏移


    5楼 回复本楼

    引用 oks123 2022/7/4 14:57:32 发表于5楼的内容

  • goodlook

    goodlook   |   当前状态:在线

    总积分:919  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-09-27

    最后登录时间: 2023-10-24

    空间 发短消息加为好友

    goodlook   发表于 2022/7/4 15:11:24

    个人建议:

      1)检查外部线路做好屏蔽接地处理

      2)对于电表的话,你观察一下电表中的其他数据如“电压”,“电流”是否正常显示。若电流电压显示没有问题,排除外部干扰造成,因为电能是个不断增加的数据,电表电能的算法技术比较复杂,之前碰到过项目中需要按照电表厂家提供的协议格式重新计算的。