采用定时轮询,9个站号,半秒一个,子站还是有不能正确执行动作,要下个周期才能动作,时间太长有什么好的方案解决,谢谢

1楼 0 0 回复
  • luckynf

    luckynf   |   当前状态:在线

    总积分:915  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-19

    最后登录时间: 2023-08-24

    空间 发短消息加为好友

    luckynf   发表于 2022/7/29 11:54:36

    提高波特率   轮询按优先级执行

    2楼 回复本楼

    引用 luckynf 2022/7/29 11:54:36 发表于2楼的内容

  • shida111

    shida111   |   当前状态:在线

    总积分:922  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-09-10

    最后登录时间: 2023-08-24

    空间 发短消息加为好友

    shida111   发表于 2022/7/29 16:42:52

    走的是modbus协议吧? 

    之前我再测试一个 性能还是较好的液位计;想看看它最快的反应性能;结果是modbus正常收发的速度是80ms。

    这种情况 ,可以考虑 

    1、将 定时轮询的时间 ,先设置 成 当前轮询时间的 1.5倍,看看子站 是否可以在本周期动作;至少比现在2个周期才回来快些;若 可以正常轮询,再变成 1.2倍的轮询时间,看看情况。

    2、再考虑 提高一档 波特率,再看看效果;

    3、将一个子站 用测试工具,可以看到 该子站的 收发信息时间,再具体判断。


    3楼 回复本楼

    引用 shida111 2022/7/29 16:42:52 发表于3楼的内容

  • kiwi2021

    kiwi2021   |   当前状态:在线

    总积分:56  2024年可用积分:0

    注册时间: 2021-03-12

    最后登录时间: 2022-09-02

    空间 发短消息加为好友

    kiwi2021   发表于 2022/8/2 10:58:09

    将 定时轮询的时间 ,先设置 成 当前轮询时间的 1.5倍,看看子站 是否可以在本周期动作  

    168英国乐透8走势图


    4楼 回复本楼

    引用 kiwi2021 2022/8/2 10:58:09 发表于4楼的内容

  • cechinaaihao

    cechinaaihao   |   当前状态:在线

    总积分:144  2024年可用积分:0

    注册时间: 2022-04-01

    最后登录时间: 2022-09-02

    空间 发短消息加为好友

    cechinaaihao   发表于 2022/8/2 15:00:15

    先设置 成 当前轮询时间的 1.5倍,提高波特率   轮询按优先级执行,至少比现在2个周期才回来快些;若 可以正常轮询,再变成 1.2倍的轮询时间,看看情况。