现有一个控制系统,现场通过plc的输出自动控制一个接触器,同时有两个按钮手自动切换按钮和手动启动接触器的按钮 ,当打到手动模式时,再按手动启动接触器按钮也能控制接触器,需要再添加一组开关量输出(第三方设备,只是一个开关量传过来)也能控制我这个接触器,怎么改线,程序没法修改,只能改线来实现,因为是别人的设备
-
引用 kuuann7 2022/8/8 13:59:02 发表于2楼的内容
-
-
ingrry 发表于 2022/8/8 14:25:22
第三方设备传过来的开关量可以认为是一个常开干接点(必须是),并联接在你说的那个“手动启动接触器的按钮”上。这样打到手动模式时,第三方设备传过来的开关量(干接点)闭合,相当于按下“手动启动接触器的按钮”,就能控制接触器。
引用 ingrry 2022/8/8 14:25:22 发表于3楼的内容
-
-
1620745 发表于 2022/8/8 14:33:59
主要看第三方过来的信号事什么类型的,如果和手动按钮的电压是一致的,(例如都是24V+)那就直接并接在手动按钮上,如果电压或者高低电平不一致,那就增加中间继电器转换一下电压来控制。