控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » galil1842卡怎么输入模拟量
dongfei | 当前状态:在线
总积分:885 2024年可用积分:0
注册时间: 2006-09-03
最后登录时间: 2023-08-31
空间 发短消息加为好友
dongfei 发表于 2022/8/12 14:22:08 481 查看 2 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
DMC1842接了ICM-1900ID的转接板,在JAN接口上接了一个A/D转换器用来接收电感测微仪的模拟量,但用galiltools调试似乎是没有接收到这个模拟量(用@AN[1]指令)电感测微仪的模拟量输出用万用表测到了,排除电感测微仪输出口的问题了,想问问各位应该怎么解决,AN值一直是0,怎么才能通过这个运动控制卡来获取转接板给的模拟量呢?
xue | 当前状态:在线
总积分:930 2024年可用积分:0
注册时间: 2006-10-26
xue 发表于 2022/8/15 11:57:57
dmc-1842本身没有模拟量输入。
icm-1900id本身并不是专为dmc-1842匹配设计的,上面预留的模拟输入接点在匹配dmc-1842或者dmc-2142时是没有意义的。
只有在匹配dmc-1840、dmc-1846、dmc-4240等控制卡时才是有效的,这些控制卡都比dmc-1842贵。
引用 xue 2022/8/15 11:57:57 发表于2楼的内容
nihaosb | 当前状态:离线
总积分:0 2024年可用积分:0
注册时间: 0001-01-01
最后登录时间: 0001-01-01
nihaosb 发表于 2022/9/28 4:22:40
引用 nihaosb 2022/9/28 4:22:40 发表于3楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分