galil1842卡怎么输入模拟量

dongfei  发表于 2022/8/12 14:22:08      482 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

DMC1842接了ICM-1900ID的转接板,在JAN接口上接了一个A/D转换器用来接收电感测微仪的模拟量,但用galiltools调试似乎是没有接收到这个模拟量(用@AN[1]指令)电感测微仪的模拟量输出用万用表测到了,排除电感测微仪输出口的问题了,想问问各位应该怎么解决,AN值一直是0,怎么才能通过这个运动控制卡来获取转接板给的模拟量呢?

1楼 0 0 回复
  • xue

    xue   |   当前状态:在线

    总积分:930  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-10-26

    最后登录时间: 2023-08-31

    空间 发短消息加为好友

    xue   发表于 2022/8/15 11:57:57

    dmc-1842本身没有模拟量输入。

    icm-1900id本身并不是专为dmc-1842匹配设计的,上面预留的模拟输入接点在匹配dmc-1842或者dmc-2142时是没有意义的。

    只有在匹配dmc-1840、dmc-1846、dmc-4240等控制卡时才是有效的,这些控制卡都比dmc-1842贵。


    2楼 回复本楼