24V电磁阀分正负吗,某度说带二极管的分正负,如何区分有正负要求的电磁阀?谢谢

1楼 0 0 回复
  • rdyb

    rdyb   |   当前状态:在线

    总积分:864  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-08-17

    最后登录时间: 2023-10-24

    空间 发短消息加为好友

    rdyb   发表于 2022/8/18 11:02:47

    可用万能表测量线圈正方向电阻来判断正负极。

    2楼 回复本楼

    引用 rdyb 2022/8/18 11:02:47 发表于2楼的内容

  • yanhe

    yanhe   |   当前状态:在线

    总积分:851  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-04-07

    最后登录时间: 2023-10-24

    空间 发短消息加为好友

    yanhe   发表于 2022/8/19 15:30:11

    正负极接反电磁阀一样工作,只不过接反导通的话发光二极管不会亮。

    3楼 回复本楼

    引用 yanhe 2022/8/19 15:30:11 发表于3楼的内容

  • shixb168

    shixb168   |   当前状态:在线

    总积分:953  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-17

    最后登录时间: 2023-10-24

    空间 发短消息加为好友

    shixb168   发表于 2022/8/19 15:37:56

    说的是气缸的先导阀吧?这个东西正反不会出啥问题,有时候指示灯不对罢了,但是这些东西在本体一侧,都标着电路图呢,接线画图的时候看一眼就行了

    4楼 回复本楼

    引用 shixb168 2022/8/19 15:37:56 发表于4楼的内容

  • yan1999

    yan1999   |   当前状态:在线

    总积分:839  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-04-11

    最后登录时间: 2023-08-23

    空间 发短消息加为好友

    yan1999   发表于 2022/8/19 15:59:56

    24V电磁阀,带工作指示灯的,需要区分正负(主要是点亮指示灯区分电磁阀工作与否),不带指示灯的随意接都可以。电磁阀工作指示灯都是并联在线圈上的

    5楼 回复本楼

    引用 yan1999 2022/8/19 15:59:56 发表于5楼的内容

  • shian1742

    shian1742   |   当前状态:在线

    总积分:894  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-07-28

    最后登录时间: 2023-08-23

    空间 发短消息加为好友

    shian1742   发表于 2022/8/19 16:06:21

    电磁阀上面一定会有‘+- 标注, 接反了也没什么大问题,就是通断的时候指示灯不亮

    6楼 回复本楼

    引用 shian1742 2022/8/19 16:06:21 发表于6楼的内容

  • luckynf

    luckynf   |   当前状态:在线

    总积分:915  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-19

    最后登录时间: 2023-08-24

    空间 发短消息加为好友

    luckynf   发表于 2022/8/22 14:57:09

    24V接反了也会动作,线圈不分正反,就是绿色指示灯不亮,最好接正确

    7楼 回复本楼

    引用 luckynf 2022/8/22 14:57:09 发表于7楼的内容

  • shida111

    shida111   |   当前状态:在线

    总积分:922  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-09-10

    最后登录时间: 2023-08-24

    空间 发短消息加为好友

    shida111   发表于 2022/8/22 15:14:03

    目前 FESTO 的阀正负极接反是会工作,但是内部 LED 灯会不亮或闪, 早期的 SIEMENS 的24V 继电器正负极接反是不会正常吸合的!

    8楼 回复本楼

    引用 shida111 2022/8/22 15:14:03 发表于8楼的内容

  • luckboykite

    luckboykite   |   当前状态:在线

    总积分:845  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-10-15

    最后登录时间: 2023-08-24

    空间 发短消息加为好友

    luckboykite   发表于 2022/8/22 15:27:54

    接正接反都可以动作,只是接反导通指示灯不会亮

    9楼 回复本楼

    引用 luckboykite 2022/8/22 15:27:54 发表于9楼的内容

  • shiyouwa

    shiyouwa   |   当前状态:在线

    总积分:904  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-03-04

    最后登录时间: 2023-08-30

    空间 发短消息加为好友

    shiyouwa   发表于 2022/8/23 14:10:51

    如果预留接线端子,上面会有正负标注,预留线,线以颜色区分,比如红色正,黑色负

    10楼 回复本楼

    引用 shiyouwa 2022/8/23 14:10:51 发表于10楼的内容

  • yanjq

    yanjq   |   当前状态:在线

    总积分:955  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-21

    最后登录时间: 2023-08-30

    空间 发短消息加为好友

    yanjq   发表于 2022/8/23 15:20:06

    器件上会标注+,-的  你仔细找一下