dongyuanxun | 当前状态:在线
总积分:853 2024年可用积分:0
注册时间: 2006-09-20
最后登录时间: 2023-08-31
-
高速计数不精准
dongyuanxun 发表于 2022/8/24 11:49:19 1451 查看 6 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
-
引用 zrnyb 2022/8/24 11:58:50 发表于2楼的内容
-
引用 dongfei 2022/8/24 15:08:01 发表于3楼的内容
-
-
xue 发表于 2022/8/25 13:39:02
单独给编码器供电,不要接地,导线尽量缩短(防止干扰)
检查(应该是信捷PLC)设置I点输入影像区刷新频率,比如x0.0响应为0.25us,看下他的最高频率是否能满足你的要求。这个问题可以尝试,慢速转动编码器,如果还有5%变差可以判定不是最高频率达到上限引起的。
检查你的机械是否在同心圆,不在同心圆周一长,误差就放大了。
看下程序性扫码周期,一般5ms以下。扫描周期越长误差越大。这个问题也可慢速转动编码器验证。用高速中断比较,如果是扫描周期引起的偏差的话
引用 xue 2022/8/25 13:39:02 发表于4楼的内容
-
引用 dongzhang 2022/8/25 14:11:21 发表于5楼的内容
-
引用 akkkkk 2022/8/25 14:34:06 发表于6楼的内容
-
引用 nihaosb 2022/9/28 4:09:43 发表于7楼的内容