正在学习plc编程,用三菱FX2N开始。
拿到一个程序,用GX Developer学习。
打开,程序默认plc型号为三菱FX3U,想用梯形图逻辑测试,无法启动。
做程序检查,报了一堆双线圈问题。
把程序的plc型号改成FX2N,Developer自动改了一些参数,于是逻辑测试可以启动了,不过程序运行好像不太正常。
请各位多多指教!
-
-
kuuann7 发表于 2022/9/15 12:37:20
双线圈问题,和改型号关系不大吧,你多个地方调用同一个线圈的话,就用置位指令,记得及时复位,如果用直接线圈,双线圈错误,肯定会影响输出
引用 kuuann7 2022/9/15 12:37:20 发表于2楼的内容
-
引用 Akendy 2022/9/16 13:44:46 发表于3楼的内容
-
-
ingrry 发表于 2022/9/16 13:49:12
大部分双线圈尽量在程序里面避免,不然即使编译没有问题,在实际设备运行可能达不到相应的功能。处理措施:1.把双线圈全部合并为单线圈。2.使用set和rst指令。