光电开关使用24V供电,白色控制线开路,直接用万用表测量黑色输出线和蓝色0V线之间的电压时输出信号是24V,但是将黑色输出线接到PLC1200使用后测量到光电开关输出只有8V,不能达到PLC输入端需要的24V信号。用电阻接在光电开关黑线和蓝线之间时,测量到输出也不足24V,感觉只有开路的时候光电开关输出24V信号,接了负载后会小于24V。怎么在带负载(接PLC)的情况下使光电开关输出24V信号呢?
-
-
-
dongyuanxun | 当前状态:在线
总积分:853 2024年可用积分:0
注册时间: 2006-09-20
最后登录时间: 2023-08-31
-
dongyuanxun 发表于 2022/9/27 11:58:31
搞个中间继电器转换一下
引用 dongyuanxun 2022/9/27 11:58:31 发表于2楼的内容
-
-
引用 zrnyb 2022/9/28 14:37:29 发表于3楼的内容
-
引用 dongfei 2022/9/28 14:41:59 发表于4楼的内容
-
引用 xue 2022/9/28 14:57:50 发表于5楼的内容
-
引用 akkkkk 2022/9/28 15:06:39 发表于6楼的内容
-
-
-
boguan_thl | 当前状态:在线
总积分:925 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-12-15
最后登录时间: 2023-09-07
-
boguan_thl 发表于 2022/9/28 15:12:10
选三线PNP集电极开路型,正常连接
引用 boguan_thl 2022/9/28 15:12:10 发表于7楼的内容
-