akuan 发表于 2022/9/30 10:06:49
输出口油亮灯吗?确定PLC高速口油脉冲输出吗?如果PLV输出正常,那就重点看看接线接伺服控制器设置(脉冲接受模式与PLC是否匹配)
引用 akuan 2022/9/30 10:06:49 发表于2楼的内容
-
引用 oks123 2022/9/30 14:41:10 发表于3楼的内容
-
-
goodlook 发表于 2022/9/30 14:46:07
可以单独写手动电机控制,按下开关看看电机能否正常走,如果不能,在脉冲输出端连个继电器看看继电器有没有动作,有动作就代表PLC脉冲输出端口没有问题,接下来就检查步进电机的驱动器或者伺服(本人有一次就遇到过刚拆盒子新的驱动器是坏的情况),以及驱动器上的接线情况
引用 goodlook 2022/9/30 14:46:07 发表于4楼的内容
-
引用 boyuebj 2022/9/30 14:52:05 发表于5楼的内容
-
引用 rdyb 2022/10/8 15:46:07 发表于6楼的内容