dongzhang 发表于 2022/10/12 14:45:41
变频器上口不能有漏电,功率大的话上上口都不能有漏电,变频器的工作原理是有漏电流产生的,当这个电流大于你的漏电保护器的漏电电流时漏电就跳闸了,所以正确的做法时变频器上口直接接空开,然后做好变频器的接地即可。
引用 dongzhang 2022/10/12 14:45:41 发表于2楼的内容
-
引用 akkkkk 2022/10/12 14:55:15 发表于3楼的内容
-
-
-
boguan_thl | 当前状态:在线
总积分:925 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-12-15
最后登录时间: 2023-09-07
-
boguan_thl 发表于 2022/10/13 10:47:40
变频器的保护都是通过高速熔断器来保护的。外壳一般是接地保护,接PE线黄绿双色线。线路线一般用屏蔽电缆就好了。
引用 boguan_thl 2022/10/13 10:47:40 发表于4楼的内容
-
-
-
akeng 发表于 2022/10/13 11:50:23
漏保出现,任何场合都用,这是误区。
TN系统用电安全,靠的是用电设备可靠的接零保护。零线才是最好的地,而不是你做的所谓接地,接地电阻做到10欧姆都挺难,有用吗?变频器使用漏保还想它可靠运行吗?
在做供电设计时,不要随便使用漏电保护器,标准规定在潮湿场合、移动和手持用电器才使用漏电保护器。消防要求在配电主开关安装300mA的漏电保护器,而且不直接动作,采集零序电流信号到消防系统报警,由系统执行断电操作。
引用 akeng 2022/10/13 11:50:23 发表于5楼的内容
-
引用 kuuann7 2022/10/13 12:01:28 发表于6楼的内容
-
引用 Akendy 2022/10/13 13:36:14 发表于7楼的内容