您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 步科屏如何链接两个台达PLC需要设定什么?
ak333 | 当前状态:在线
总积分:523 2024年可用积分:0
注册时间: 2009-05-30
最后登录时间: 2023-09-28
空间 发短消息加为好友
ak333 发表于 2022/10/14 10:12:22 794 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
使用步科触摸屏,使用485通讯链接两个台达DVP28SV11Tplc,现在在触摸屏上无法分辨两个PLC,需要哪里设定什么吗?求解
1620745 | 当前状态:在线
总积分:944 2024年可用积分:1
注册时间: 2010-11-27
最后登录时间: 2023-10-12
1620745 发表于 2022/10/14 11:19:07
用步科触摸屏软件设定一下台达plc的,串口,站地址,波特率,奇偶校验位,停止位,看看有没有相互切换的时间,多少ms;然后plc的地址对应好
引用 1620745 2022/10/14 11:19:07 发表于2楼的内容
akuan | 当前状态:在线
总积分:510 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-04-12
akuan 发表于 2022/10/14 11:49:22
定义PLC站号 ,触摸屏软件也做对应的站号地址码就好。需要PLC和触摸屏间的通信参数设置一样就好
引用 akuan 2022/10/14 11:49:22 发表于3楼的内容
oks123 | 当前状态:在线
总积分:940 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-11-05
oks123 发表于 2022/10/14 14:13:46
站号区分两个PLC
引用 oks123 2022/10/14 14:13:46 发表于4楼的内容