检查你的通讯线是否正确,若确认没有问题的话,检查你的变频器通讯参数设置是否正确,默认是三菱自身的协议,你要修改位MODBUS协议。
引用 shida111 2022/10/18 13:11:19 发表于4楼的内容
-
-
-
luckboykite | 当前状态:在线
总积分:845 2024年可用积分:0
注册时间: 2009-10-15
最后登录时间: 2023-08-24
-
luckboykite 发表于 2022/10/18 13:15:36
变频器给的寄存器基本都是40002,40003,4****,等类似的地址,你不要关前面的4,其实实际的地址是后面四位来表示的,前面的4指示代表某个功能码而已,比如变频器复位他写的是40002,而你实际的地址对应的是2,若要偏移的话就是3,功能码选择4就可以了。