三菱plc加了一个扩展模块FX2N-16EX后面加了一个定位模块FX3U-1PG
TO k0 k0 k4000 k1 这断是不是写入FX3U-1PG里的,FX2N-16EX不需要用TO或FROM就可以直接使用吗?
-
-
shixb168 发表于 2022/11/22 16:25:23
FX2N-16EX 这个是输入IO单元 你直接接着你上一个IO编下去就行 不用写程序的 不过你在摆放的时候最好是将其放置在最后一个 IO模块尽可能放置在最后 然后就是注意电流消耗(模块总数) 智能模块前尽可能有一个能供电的模块,以防止后面的模块电流低所造成的无故异常。
引用 shixb168 2022/11/22 16:25:23 发表于2楼的内容
-
-
shian1742 发表于 2022/11/23 13:53:04
把0写到0地址里的40001寄存器里,这就是个modbus通讯(或者串口)的写法,modbus可以用系统内的特殊指令,也可以自己用TO和FROM去写,可以理解为TO是发送,FROM是读取,这样写可以条件控制收发数据省去了内置通讯指令的轮询的麻烦。
引用 shian1742 2022/11/23 13:53:04 发表于3楼的内容
-
引用 shida111 2022/11/23 14:20:30 发表于4楼的内容