故障现象:
1、变频器运行过程重故障跳闸停机,触摸屏报模块通讯故障。
故障原因:
(1)模块的输入保险、整流桥、充电电阻烧断导致模块控制失电通讯无法进行
(2)主板上的光通子板本身故障或者通讯电路供电电源的保护二极管保护。
(3)连接光纤插错位置或者光纤折断或破损
(4)模块里的电源板输出电压不正常或无输出,导致模块通讯中断
解决方法:
(1)打开模块盖板,更换模块中已经损坏的保险、充电电阻等元器件。
(2)更换损坏的光通子板或者保护二极管
(3)光纤按照标示正常连接,光纤损坏的话进行更换。
(4)更换模块电源板。