您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 伺服驱动器电流环参数

yanhe

yanhe   |   当前状态:在线

总积分:851  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-04-07

最后登录时间: 2023-10-24

空间 发短消息加为好友

伺服驱动器电流环参数

yanhe  发表于 2022/12/16 17:01:12      746 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

请问tiger的伺服驱动器AMC-080-25,电流环参数里这4个参数如何设置,它们之前的关系是怎样的

1楼 0 0 回复
  • yan1999

    yan1999   |   当前状态:在线

    总积分:839  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-04-11

    最后登录时间: 2023-08-23

    空间 发短消息加为好友

    yan1999   发表于 2022/12/20 14:40:57

    1,峰值电流限制:就是限流

    2,I2T时间限制:伺服电机特有的过热保护机制

    3,连续电流限制:超过值就算过载,会启用I2T保护。

    4,电流环偏置:偏心负载的时候补偿重力用的。

    这四个参数也就“电流环偏置(Current Loop Offset)”在某些应用下为了达到更好的控制效果可以做一下设置。其他三项的值都是由电机本身的构造所决定的,没事儿不要改。


    2楼 回复本楼

    引用 yan1999 2022/12/20 14:40:57 发表于2楼的内容

  • shian1742

    shian1742   |   当前状态:在线

    总积分:894  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-07-28

    最后登录时间: 2023-08-23

    空间 发短消息加为好友

    shian1742   发表于 2022/12/20 14:49:50

    ①如果电机电流超过峰值电流,会立即触发过流报警②如果电机电流超过持续电流,且持续时间超过I2T时间限制,触发过热报警或者叫过载报警

    3楼 回复本楼

    引用 shian1742 2022/12/20 14:49:50 发表于3楼的内容