有10个工位,每个工位有上下料的动作,完成后环行线旋转一个固定的工位,请问用什么方法最合理?

如果突然断电,重新上电后设备全部回原点后要能继续当前的流程继续做。


1楼 0 0 回复
  • shixb168

    shixb168   |   当前状态:在线

    总积分:953  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-17

    最后登录时间: 2023-10-24

    空间 发短消息加为好友

    shixb168   发表于 2023/1/13 16:06:19

    软件上程序里设定每个工位的位置,机械上每个工位到位后都有到位检测装置,软件硬件配合双保险。

    程序做断电恢复核心就是,断电保持变量a记录下正常任务的程序步b,(如果几轴联动不止一个任务步,就添加几个记录变量这里只给个思路)只要任务中断就a:=b;等恢复条件满足再b:=a;跳回以前的任务步,重新给轴启动命令等等一些逻辑判断。


    2楼 回复本楼

    引用 shixb168 2023/1/13 16:06:19 发表于2楼的内容

  • yan1999

    yan1999   |   当前状态:在线

    总积分:839  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-04-11

    最后登录时间: 2023-08-23

    空间 发短消息加为好友

    yan1999   发表于 2023/1/16 13:52:34

    这个可以考虑用寄存器统计(断电保持)去统计当前运行到哪一步,上电后就根据断电保存接着往下

    3楼 回复本楼

    引用 yan1999 2023/1/16 13:52:34 发表于3楼的内容

  • luckynf

    luckynf   |   当前状态:在线

    总积分:915  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-19

    最后登录时间: 2023-08-24

    空间 发短消息加为好友

    luckynf   发表于 2023/1/16 14:09:52

      1)记录原来位置的绝对编码器

       2)记录每个位置的动作状态,下一步开始后清上次状态

    这样断电也不用回零点,直接开始


    4楼 回复本楼

    引用 luckynf 2023/1/16 14:09:52 发表于4楼的内容