控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器触摸屏显示输出电流偏大问题
zrnyb | 当前状态:在线
总积分:884 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-06-04
最后登录时间: 2023-08-31
空间 发短消息加为好友
zrnyb 发表于 2023/1/19 14:36:48 1525 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
故障现象:
(1)变频器通过端子短接相关状态模拟运行时,触摸屏显示较大电流值
(2)变频器高压加电正常运行时输出显示电流比实际测量值大。
故障原因:
(1)霍尔电流传感器的电源线与信号线接错导致输出显示较大电流
(2)霍尔传感器本身损坏
(3)功能号220输出线电流量程或者320模拟输出通道2调幅参数设置不准确
解决方法:
(1)更换错误的接线或已经损坏的霍尔传感器
(2)重新修正功能号。
dongfei | 当前状态:在线
总积分:885 2024年可用积分:0
注册时间: 2006-09-03
dongfei 发表于 2023/1/19 15:02:03
讲得好
引用 dongfei 2023/1/19 15:02:03 发表于2楼的内容
akkkkk | 当前状态:在线
总积分:665 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-07-30
最后登录时间: 2023-09-07
akkkkk 发表于 2023/1/29 10:23:39
ding
引用 akkkkk 2023/1/29 10:23:39 发表于3楼的内容
dongzhang | 当前状态:在线
总积分:887 2024年可用积分:0
注册时间: 2006-08-24
最后登录时间: 2023-09-01
dongzhang 发表于 2023/1/29 11:45:44
学习
引用 dongzhang 2023/1/29 11:45:44 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分