变频器触摸屏显示输出电流偏大问题

zrnyb  发表于 2023/1/19 14:36:48      1525 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

故障现象:

(1)变频器通过端子短接相关状态模拟运行时,触摸屏显示较大电流值

(2)变频器高压加电正常运行时输出显示电流比实际测量值大。

故障原因:

(1)霍尔电流传感器的电源线与信号线接错导致输出显示较大电流

(2)霍尔传感器本身损坏

(3)功能号220输出线电流量程或者320模拟输出通道2调幅参数设置不准确

解决方法:

(1)更换错误的接线或已经损坏的霍尔传感器

(2)重新修正功能号。