故障现象:
(1)变频器通过端子短接相关状态模拟运行时,触摸屏显示较大电流值
(2)变频器高压加电正常运行时输出显示电流比实际测量值大。
故障原因:
(1)霍尔电流传感器的电源线与信号线接错导致输出显示较大电流
(2)霍尔传感器本身损坏
(3)功能号220输出线电流量程或者320模拟输出通道2调幅参数设置不准确
解决方法:
(1)更换错误的接线或已经损坏的霍尔传感器
(2)重新修正功能号。