控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » plc采集频率信号问题
akkkkk | 当前状态:在线
总积分:665 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-07-30
最后登录时间: 2023-09-07
空间 发短消息加为好友
akkkkk 发表于 2023/1/29 10:25:21 666 查看 2 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
需要采集一个转速测量模块的频率,请问可否直接将PUL与PLC的X0对接,采集该信号。
dongzhang | 当前状态:在线
总积分:887 2024年可用积分:0
注册时间: 2006-08-24
最后登录时间: 2023-09-01
dongzhang 发表于 2023/1/29 11:49:22
不需要另外的模拟量模块了,只需要通过高速计数直接得到“转速”信号就可以了。
本身输入是开关量的脉冲。
引用 dongzhang 2023/1/29 11:49:22 发表于2楼的内容
kuuann7 | 当前状态:在线
总积分:1660 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-12-14
kuuann7 发表于 2023/1/29 14:15:37
可以,你得先确认你的转速模块的三极管能够承受12ma的电流。否则就买个新的转速模块
(5/1000+24/3300)*1000
引用 kuuann7 2023/1/29 14:15:37 发表于3楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分