您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » plc采集频率信号问题

akkkkk

akkkkk   |   当前状态:在线

总积分:665  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-07-30

最后登录时间: 2023-09-07

空间 发短消息加为好友

plc采集频率信号问题

akkkkk  发表于 2023/1/29 10:25:21      393 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

需要采集一个转速测量模块的频率,请问可否直接将PUL与PLC的X0对接,采集该信号。

1楼 0 0 回复
  • dongzhang

    dongzhang   |   当前状态:在线

    总积分:887  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-24

    最后登录时间: 2023-09-01

    空间 发短消息加为好友

    dongzhang   发表于 2023/1/29 11:49:22

    不需要另外的模拟量模块了,只需要通过高速计数直接得到“转速”信号就可以了。

    本身输入是开关量的脉冲。


    2楼 回复本楼

    引用 dongzhang 2023/1/29 11:49:22 发表于2楼的内容

  • kuuann7

    kuuann7   |   当前状态:在线

    总积分:1660  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-12-14

    最后登录时间: 2023-09-07

    空间 发短消息加为好友

    kuuann7   发表于 2023/1/29 14:15:37

    可以,你得先确认你的转速模块的三极管能够承受12ma的电流。否则就买个新的转速模块

    (5/1000+24/3300)*1000


    3楼 回复本楼

    引用 kuuann7 2023/1/29 14:15:37 发表于3楼的内容