您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 200smart 怎么控制总线伺服

luckboykite

luckboykite   |   当前状态:在线

总积分:845  2024年可用积分:0

注册时间: 2009-10-15

最后登录时间: 2023-08-24

空间 发短消息加为好友

200smart 怎么控制总线伺服

luckboykite  发表于 2023/2/1 14:42:53      832 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

200smart  怎么控制总线伺服  指令是一样的吗?

1楼 0 0 回复
  • yan1999

    yan1999   |   当前状态:在线

    总积分:839  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-04-11

    最后登录时间: 2023-08-23

    空间 发短消息加为好友

    yan1999   发表于 2023/2/1 15:11:28

    总线就得有协议啊,200smart支持的协议就可以控制。

    一般而言,伺服的总线指的就是CAN,CANopen,etherCAT,或各家伺服基于CAN的专有协议等,这些都是高速协议,200smart是整不了的,200smart属于通用型控制器,而控制伺服一般都是运动控制器,运动控制器扫描周期,通讯接口,响应速度和刷新率都比通用型的要强,以满足运动控制的各种要求。

    200smart可以用脉冲控制伺服,也得是ST系列的才可以,所以控制器选型就得和伺服要搭配,综合考虑用哪款走什么协议,如何控制。


    2楼 回复本楼

    引用 yan1999 2023/2/1 15:11:28 发表于2楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9908  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2023/2/2 15:14:59

    西门子200SMART只支持profinet总线:

    从STEP 7-Micro/WIN SMART V2.4 和 S7-200 SMART PLC(固件版本 V2.4)开始增加了 PROFINET通信的功能,通过PROFINET接口可与V90 PN伺服驱动器进行通信连接进行速度控制,此接口可支持八个连接(IO 设备或驱动器)。实现的方法主要有以下两种:
    1. V90使用1号标准报文,PLC通过调试软件中提供的SINAMICS库功能块SINA_SPEED对V90PN进行速度控制。
    2. V90使用1号标准报文,不使用任何专用程序块,利用报文的控制字和状态字通过编程进行控制,使用这种方式需要对报文结构比较熟悉。


    3楼 回复本楼

    引用 wangchen 2023/2/2 15:14:59 发表于3楼的内容

  • shiyouwa

    shiyouwa   |   当前状态:在线

    总积分:904  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-03-04

    最后登录时间: 2023-08-30

    空间 发短消息加为好友

    shiyouwa   发表于 2023/2/2 15:34:43

    选支持PROFINET 的伺服就可以了

    4楼 回复本楼

    引用 shiyouwa 2023/2/2 15:34:43 发表于4楼的内容