您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 三菱PLCDDRVA指令控制

shida111

shida111   |   当前状态:在线

总积分:922  2024年可用积分:1

注册时间: 2006-09-10

最后登录时间: 2023-08-24

空间 发短消息加为好友

三菱PLCDDRVA指令控制

shida111  发表于 2023/6/9 14:37:36      9229 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

三菱PLC  FX1S系列的   用绝对指令

DDRVA  D10(运行脉冲数量)   D20(运行速度) Y0  Y4

为什么D20设置为0  电机还能运行呢,  运行速度D20的值设的是0了应该不能运行了,这是什么原因求教谢谢


1楼 0 0 回复
  • yanjq

    yanjq   |   当前状态:在线

    总积分:955  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-21

    最后登录时间: 2023-08-30

    空间 发短消息加为好友

    yanjq   发表于 2023/6/9 15:15:40

    绝对运行指令,位置为0会运行,因为当前位置不一定为0,所以要运行到位置0的位置

    2楼 回复本楼

    引用 yanjq 2023/6/9 15:15:40 发表于2楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9915  2024年可用积分:7

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2023/6/12 14:32:55

    三菱相对位置和绝对位置指令

    3楼 回复本楼

    引用 wangchen 2023/6/12 14:32:55 发表于3楼的内容

  • donghui1027

    donghui1027   |   当前状态:在线

    总积分:925  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-07-03

    最后登录时间: 2023-08-30

    空间 发短消息加为好友

    donghui1027   发表于 2023/6/12 14:41:24

    把手册这个指令的案例看一下,就知道了

    4楼 回复本楼

    引用 donghui1027 2023/6/12 14:41:24 发表于4楼的内容

  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2023/6/12 15:09:20

    D20 有没有在其他地方被赋值了

    5楼 回复本楼

    引用 bonbo 2023/6/12 15:09:20 发表于5楼的内容

  • dongaxin19

    dongaxin19   |   当前状态:在线

    总积分:864  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-02-04

    最后登录时间: 2023-08-30

    空间 发短消息加为好友

    dongaxin19   发表于 2023/6/12 15:40:04

    可能只要你设置了脉冲,速度即使设置了0也还有最低运行速度吧

    6楼 回复本楼

    引用 dongaxin19 2023/6/12 15:40:04 发表于6楼的内容

  • hebby

    hebby   |   当前状态:在线

    总积分:1990  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    hebby   发表于 2023/6/13 14:57:20

    可能是设定了最小运行速度,所以伺服会运行的

    7楼 回复本楼

    引用 hebby 2023/6/13 14:57:20 发表于7楼的内容

总共 , 当前 /