三菱PLC FX1S系列的 用绝对指令
DDRVA D10(运行脉冲数量) D20(运行速度) Y0 Y4
为什么D20设置为0 电机还能运行呢, 运行速度D20的值设的是0了应该不能运行了,这是什么原因求教谢谢
-
引用 yanjq 2023/6/9 15:15:40 发表于2楼的内容
-
引用 wangchen 2023/6/12 14:32:55 发表于3楼的内容
-
-
-
donghui1027 | 当前状态:在线
总积分:925 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-07-03
最后登录时间: 2023-08-30
-
donghui1027 发表于 2023/6/12 14:41:24
把手册这个指令的案例看一下,就知道了
引用 donghui1027 2023/6/12 14:41:24 发表于4楼的内容
-
-
引用 bonbo 2023/6/12 15:09:20 发表于5楼的内容
-
-
-
dongaxin19 | 当前状态:在线
总积分:864 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-02-04
最后登录时间: 2023-08-30
-
dongaxin19 发表于 2023/6/12 15:40:04
可能只要你设置了脉冲,速度即使设置了0也还有最低运行速度吧