您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 西门子300PLC与伺服电机、超声波流量计对管道流量进行PID闭环控制

kuuann7

kuuann7   |   当前状态:在线

总积分:1660  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-12-14

最后登录时间: 2023-09-07

空间 发短消息加为好友

西门子300PLC与伺服电机、超声波流量计对管道流量进行PID闭环控制

kuuann7  发表于 2023/6/19 15:12:01      642 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

西门子PLC通过模拟量控制伺服转速来调整管道流量,超声波流量计根据检测到的流量数据反馈给PLCPLC通过PID运算来调整伺服转速,保证管道流量准确稳定,现在的问题是通过PID后出来的数据在流量接近设定流量时,控制流量输出值会变小,流量会下降,类似与温度PID控制时温度到达后,PID停止工作,控制流量的话需要让PLC通过PID整定后输出一个稳定值,保证流量的稳定与准确


1楼 0 0 回复
  • luck

    luck   |   当前状态:在线

    总积分:4492  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    luck   发表于 2023/6/20 16:58:23

    用变频器控制电机,怎么用伺服电机?

    2楼 回复本楼

    引用 luck 2023/6/20 16:58:23 发表于2楼的内容

  • 1620745

    1620745   |   当前状态:在线

    总积分:944  2024年可用积分:1

    注册时间: 2010-11-27

    最后登录时间: 2023-10-12

    空间 发短消息加为好友

    1620745   发表于 2023/6/20 17:11:10

    类似于比例减压阀吧,保持一个开度,在开度上下来回波动

    3楼 回复本楼

    引用 1620745 2023/6/20 17:11:10 发表于3楼的内容

  • zhanghe

    zhanghe   |   当前状态:在线

    总积分:3518  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-22

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhanghe   发表于 2023/6/20 17:35:15

    正常PID控制时,流量会在设定值附件波动两三次才稳定,会不会设定的参数有问题,

    流量控制不需要微分,设置为0,只用比例和积分试试。


    4楼 回复本楼

    引用 zhanghe 2023/6/20 17:35:15 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /