您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 这种通讯要求该如何编程?

shiyouwa

shiyouwa   |   当前状态:在线

总积分:904  2024年可用积分:0

注册时间: 2005-03-04

最后登录时间: 2023-08-30

空间 发短消息加为好友

这种通讯要求该如何编程?

shiyouwa  发表于 2023/8/2 16:58:37      338 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

一个西门子ST40,带了12个电动锁、2个移栽小车,每个设备都有485接口,走的是MODBUS协议,PLC自带485口做从站与上位机通讯,接受上位机的读写指令。

  1. PLC的通讯板当主站与12个电动锁、2个移栽小车通讯(一共14个从站),需要读取设备状态并放在VB1000开始的地址给上位机读取,并根据上位机的指令手动控制下级设备,如上位机报文的数据是 01 01,则通过MODBUS控制第一个电动锁锁紧,也有同时让12个电动锁锁紧的指令

  2. 读取采用的是定时轮询的方式,1秒一个脉冲,从站1开始到从站14,读一圈,

  3. 目前问题是:上位机发送的控制单个设备的指令要求马上发送下去,



1楼 0 0 回复
  • ytthink

    ytthink   |   当前状态:在线

    总积分:2626  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-08-05

    最后登录时间: 2023-11-14

    空间 发短消息加为好友

    ytthink   发表于 2023/8/2 21:48:30

    485通讯还能要求怎么快了 

    2楼 回复本楼

    引用 ytthink 2023/8/2 21:48:30 发表于2楼的内容

  • ibecc

    ibecc   |   当前状态:在线

    总积分:920  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-05-21

    最后登录时间: 2023-08-31

    空间 发短消息加为好友

    ibecc   发表于 2023/8/8 17:49:08

    电气硬件设计达不到要求 ,建议更换PLC

    3楼 回复本楼

    引用 ibecc 2023/8/8 17:49:08 发表于3楼的内容

  • dongfei

    dongfei   |   当前状态:在线

    总积分:885  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-09-03

    最后登录时间: 2023-08-31

    空间 发短消息加为好友

    dongfei   发表于 2023/8/9 17:22:05

    可以用上位机配MODBUS TCP/IP网关直接读MODBUS从站设备(读所有设备也很快的),也通过网线连接西门子PLC ST40,逻辑控制由PLC根据上位机信号来执行。

    4楼 回复本楼

    引用 dongfei 2023/8/9 17:22:05 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /