您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » VPLC532E控制器ADDAX龙门实现的定位不准解决方案

lxscok

lxscok   |   当前状态:在线

总积分:297  2024年可用积分:162

注册时间: 2006-11-01

最后登录时间: 2024-09-03

空间 发短消息加为好友

VPLC532E控制器ADDAX龙门实现的定位不准解决方案

lxscok  发表于 2023/8/24 10:32:24      415 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

针对VPLC532E龙门同步应用中只有Y1轴上装有原点传感器,掉电或重新下载程序后会导致使能信号失效并重新使能,导致定位不准确的问题,我们可以提供以下解决方案:

1、绝对值伺服方案:设定Y1和Y2轴的正常偏差值,回到机械原点后通过比较编码器数值进行龙门位置矫正。

2、使用ADDAX叠加方法:将两个伺服驱动器接在同一个脉冲上,根据程序中的力矩或配置参数判断并调整。但该方法精度较低,建议使用驱动器本身的算法实现更高精度的控制。

方案建议:

1、更换高创驱动器:提供高精度和可靠性的高创品牌驱动器,改善龙门定位准确性。

2、使用光栅尺测量零点:在Y1轴上使用光栅尺测量零点,提供更准确的位置反馈,改善龙门定位性能。


1楼 0 0 回复
  • lxr229

    lxr229   |   当前状态:在线

    总积分:179  2024年可用积分:68

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2024-09-02

    空间 发短消息加为好友

    lxr229   发表于 2023/8/24 15:54:33

    更换高创驱动器

    2楼 回复本楼

    引用 lxr229 2023/8/24 15:54:33 发表于2楼的内容

  • JLVd1Qgz

    JLVd1Qgz   |   当前状态:在线

    总积分:705  2024年可用积分:341

    注册时间: 2007-12-03

    最后登录时间: 2024-08-21

    空间 发短消息加为好友

    JLVd1Qgz   发表于 2023/8/24 15:55:08

    设定Y1和Y2轴的正常偏差值,回到机械原点后通过比较编码器数值进行龙门位置矫正

    3楼 回复本楼

    引用 JLVd1Qgz 2023/8/24 15:55:08 发表于3楼的内容

  • lvwei1020

    lvwei1020   |   当前状态:在线

    总积分:292  2024年可用积分:158

    注册时间: 2007-03-30

    最后登录时间: 2024-08-30

    空间 发短消息加为好友

    lvwei1020   发表于 2023/8/24 15:55:54

    感谢分享

    4楼 回复本楼

    引用 lvwei1020 2023/8/24 15:55:54 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /