请教一个各位:三菱PLC-FX-3U系列如何与松下A6伺服驱动器通讯 

目的:用威纶通触摸屏和FX-3U系列PLC控制松下A6系列伺服驱动器,想要在触摸屏上修改伺服驱动器里面的刚性设置


1楼 0 0 回复
  • jlxr11

    jlxr11   |   当前状态:在线

    总积分:404  2024年可用积分:205

    注册时间: 2006-11-28

    最后登录时间: 2024-11-19

    空间 发短消息加为好友

    jlxr11   发表于 2023/9/6 8:54:48

    触摸屏无法直接修改A6伺服中的增益参数,两种方法可以修改,一种是使用松下伺服设定软件,利用PC对伺服进行修改,第二种在伺服驱动器上的显示界面可以操作修改。

    2楼 回复本楼

    引用 jlxr11 2023/9/6 8:54:48 发表于2楼的内容

  • kxdq

    kxdq   |   当前状态:在线

    总积分:677  2024年可用积分:415

    注册时间: 2006-09-06

    最后登录时间: 2024-11-06

    空间 发短消息加为好友

    kxdq   发表于 2023/9/6 8:56:04

    MODBUS RTU 这个看看双方是否支持,或者更新换代,用EtherCAT总线等等其他网络总线 

    如果没有更新换代的情况下只能接线或者其他的,现在都不用3U了吧。。基本上网络设置等等。走的高速网络,


    3楼 回复本楼

    引用 kxdq 2023/9/6 8:56:04 发表于3楼的内容

  • kxfwhnld

    kxfwhnld   |   当前状态:在线

    总积分:709  2024年可用积分:489

    注册时间: 2008-09-22

    最后登录时间: 2024-11-19

    空间 发短消息加为好友

    kxfwhnld   发表于 2023/9/6 8:56:42

    对的。楼上说的没有错。各个软件参数 。每个产品都有对应软件,

    4楼 回复本楼

    引用 kxfwhnld 2023/9/6 8:56:42 发表于4楼的内容