您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 电流变送器的4-20mA输出如何转换?

oks123

oks123   |   当前状态:在线

总积分:940  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-11-05

最后登录时间: 2023-10-12

空间 发短消息加为好友

电流变送器的4-20mA输出如何转换?

oks123  发表于 2023/10/12 17:50:32      578 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

两线制电流变送器的输出为4~20 mA,通过250 Ω的精密电阻转换成1~5 V或2-10V的模拟电压信号.转换成数字信号有多种方法,如果系统是在环境较为恶劣的工业现场长期使用,因此需考虑硬件系统工作的安全性和可靠性。系统的输入模块采用压频转换器件LM231将模拟电压信号转换成频率信号,用光电耦合器件TL117进行模拟量与数字量的隔离。

同时模拟信号处理电路与数字信号处理电路分别使用两组独立的电源,模拟地与数字地相互分开,这样可提高系统工作的安全性。利用压频转换器件LM231也有一定的抗高频干扰的作用。


1楼 0 0 回复
  • goodlook

    goodlook   |   当前状态:在线

    总积分:919  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-09-27

    最后登录时间: 2023-10-24

    空间 发短消息加为好友

    goodlook   发表于 2023/10/24 16:51:00

    ding

    2楼 回复本楼

    引用 goodlook 2023/10/24 16:51:00 发表于2楼的内容

  • rdyb

    rdyb   |   当前状态:在线

    总积分:864  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-08-17

    最后登录时间: 2023-10-24

    空间 发短消息加为好友

    rdyb   发表于 2023/10/24 17:01:23

    学习

    3楼 回复本楼

    引用 rdyb 2023/10/24 17:01:23 发表于3楼的内容

  • yanhe

    yanhe   |   当前状态:在线

    总积分:851  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-04-07

    最后登录时间: 2023-10-24

    空间 发短消息加为好友

    yanhe   发表于 2023/10/24 17:07:23

    谢谢分享

    4楼 回复本楼

    引用 yanhe 2023/10/24 17:07:23 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /