oks123  发表于 2023/10/12 17:52:53      1154 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

采用TT系统,当某相绝缘损坏碰壳时,接地短路电流为:27.5A,接地短路电流应不小于漏电保护器额定电流的1.25倍,如果漏电保护器的额定电流大于27.5A/1.25=22A时,漏电断路器将不动作。施工现场开关箱漏电保护器额定电流一般为100A,那是否真的漏电不会跳闸?当开关箱漏电保护器额定电流小于22A,漏电保护器会动作吗?

1楼 0 0 回复
  • shixb168

    shixb168   |   当前状态:在线

    总积分:953  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-17

    最后登录时间: 2023-10-24

    空间 发短消息加为好友

    shixb168   发表于 2023/10/24 17:11:55

    这种越级跳闸的概率不大,除非是你下级没跳(开关型号大于上级或者开关异常)

    2楼 回复本楼

    引用 shixb168 2023/10/24 17:11:55 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /