您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » DSZR指令

jlly0813

jlly0813   |   当前状态:在线

总积分:340  2024年可用积分:98

注册时间: 2006-12-08

最后登录时间: 2024-06-13

空间 发短消息加为好友

DSZR指令

jlly0813  发表于 2023/11/27 12:21:39      523 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

用的台达伺服,设置成10000个脉冲1圈,用DSZR指令原点回归,发现PLC收到伺服Z相信号电机并不是马上停止的。我把爬行速度设置成1000和30000时,两次原点回归相差500多个脉冲,这样误差很大啊,有什么办法吗?

1楼 0 0 回复
  • fammmy

    fammmy   |   当前状态:在线

    总积分:1024  2024年可用积分:543

    注册时间: 2021-08-20

    最后登录时间: 2024-09-13

    空间 发短消息加为好友

    fammmy   发表于 2023/11/27 12:50:31

    你要把寻找Z相的速度设置非常慢 你设10000 可能太高了.减速寻到Z相得慢速

    2楼 回复本楼

    引用 fammmy 2023/11/27 12:50:31 发表于2楼的内容

  • JLVd1Qgz

    JLVd1Qgz   |   当前状态:在线

    总积分:721  2024年可用积分:357

    注册时间: 2007-12-03

    最后登录时间: 2024-09-11

    空间 发短消息加为好友

    JLVd1Qgz   发表于 2023/11/27 12:51:13

    3楼 回复本楼

    引用 JLVd1Qgz 2023/11/27 12:51:13 发表于3楼的内容

  • sgaaa

    sgaaa   |   当前状态:在线

    总积分:629  2024年可用积分:224

    注册时间: 2007-11-04

    最后登录时间: 2024-09-03

    空间 发短消息加为好友

    sgaaa   发表于 2023/11/27 12:51:47

    这个回零速度要慢,快的话有Z相可能捕捉不了。

    4楼 回复本楼

    引用 sgaaa 2023/11/27 12:51:47 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /